自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
6.3 温水老化试验
6.3.1 将样品置于(87±2)℃的水中进行180d试验。
6.3.2 若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在较低温度条件下(但不得低于70℃)进行加长时间老化试验。试验持续时间按公式(2)计算:
式中:
D——试验持续时间,单位为天(d);
t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
6.3.3 试验后取出样品检查,记录试验结果。
6.3.2 若样品不能承受上述温度而发生软化变形时,允许在较低温度条件下(但不得低于70℃)进行加长时间老化试验。试验持续时间按公式(2)计算:

D——试验持续时间,单位为天(d);
t——试验温度,单位为摄氏度(℃)。
6.3.3 试验后取出样品检查,记录试验结果。
目录
上节
下节
- 上一节:6.2 非金属材料的空气老化试验
- 下一节:6.4 强度试验