【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
返 回
变小
变大
底 色

8.8 机械强度试验

8.8.1 将被试阀门固定在试验装置上,将手轮或手柄旋至阀门全开,然后在手轮或手柄上施加规定的扭矩,并保持2 min,测力位置如图1,图2所示。施加扭矩的方向为测力点切线方向,测力装置应使用三等标准测力计或等级相同的其他测力装置。
8.8.2 然后再将手轮或手柄旋转至阀门关闭,再重复8.8.1试验。试验后检查轴杆、螺母、手轮或手柄等部件,结果应满足相应的规定。