【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
8.9 启闭力试验
8.9.1 启闭力测量应使用三等标准测力计或精度级别相同的其他测力装置。
8.9.2 应沿手轮或手柄转动的切线方向进行启闭力的测试。
8.9.3 手轮或手柄的测力如图2和图3所示。

8.9.4 测试前允许对阀门进行10次全开全闭的预处理操作。

目录
上节
下节
- 上一节:8.8 机械强度试验
- 下一节:8.10 水力摩阻损失试验