【已作废】自动喷水灭火系统 第6部分:通用阀门 GB5135.6-2003
返 回
变小
变大
底 色

8.7 密封性试验

     将被试阀门固定在试验装置上,堵住阀门各出口,使阀门处于开启位置,或关闭位置。充水排除空气,给阀门施加规定的静水压,保持规定的时间。检查阀座密封处渗漏情况和阀体各密封处渗漏情况,试验结果应满足相应的规定。