自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
返 回
变小
变大
底 色

4.17 水力警铃响度

    按5.10.3 的规定进行试验,当水力警铃喷嘴进水口处压力分别为 0.20 Mpa ,0.30 Mpa ,1.00 Mpa时,距离水力警铃 3.0 m 处三个测量位置的响度平均值不应小于85 dB(A),而且每个测量值均不得低于80 dB(A)。
    当喷嘴进口处压力为0.05 Mpa时,三个测量位置的响度平均值不应小于70 dB(A)。