自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
返 回
变小
变大
底 色

4.18 水力警铃耐水性能

    按5.10.4 的规定进行试验,水力警铃应能正常工作。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475