自动喷水灭火系统 第2部分:湿式报警阀、延迟器、水力警铃 GB5135.2-2003
返 回
变小
变大
底 色

4.16 水力警铃持续性要求

    按5.10.2 的规定进行试验,水力警铃不进行调整和润滑,应能正常工作无损坏。