建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

18.5 压力灌注法施工

(Ⅰ)主控项目
18.5.1 采用压力灌注法注入低黏度胶液或注浆料修补混凝土、砌体裂缝时,应根据裂缝宽度、深度和内部情况,选用定压注射器自动注胶法或机控压力注浆法。其选择应符合下列原则:
    1 当混凝土或砌体的水平构件和竖向构件中,有宽度为0.05mm~1.5mm,深度不超过300mm的贯穿或不贯穿裂缝时,宜采用定压注射器注胶法施工。注射器安装的方法和间距应符合产品使用说明书的规定。这种方法所产生的压力应不小于0.2MPa。若压力过低,应改用其他产品。
    2 裂缝宽度大于0.5mm且走向蜿蜒曲折或为体积较大构件的混凝土深裂缝,宜采用机控压力注胶;注入压力应根据产品使用说明书确定。
    3 当裂缝宽度大于2mm时,应采用符合本规范表4.8.1规定的注浆料,以压力灌注法施工。
18.5.2 压力灌注装置的安装和试压检验应符合下列要求:
    1 注胶嘴(或注浆嘴)及其基座应按裂缝走向设置。针筒注胶嘴间距为100mm~300mm;机控注胶(浆)嘴间距为300mm~500mm;同时尚应设在裂缝交叉点、裂缝较宽处和端部。注胶(浆)嘴基座之间的裂缝表面应采用封缝胶封闭。每条裂缝上还必须设置排气嘴。对现浇板裂缝,注胶(浆)嘴可设在板底,也可设在板面,但均应保证裂缝上下表面的密封;
    2 封缝胶固化后,应进行压气试验,检查密封效果;观察注胶(浆)嘴之间的连通情况。当注胶(浆)嘴中气压达到0.5MPa时,若仍有不通气的注胶(浆)嘴,则应重新埋设注胶(浆)嘴,并缩短其间距。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:封缝胶泥固化后立即进行压气试验。沿封缝胶泥处涂刷皂液,从注胶(浆)嘴压入压缩空气,压力取等于注胶(浆)压力,观察是否有漏气的气泡出现。若有漏气,应用胶泥修补,直至无气泡出现。
18.5.3 施工前应复查裂缝修补胶(浆)液的品种、型号及进场复验报告,以及所配制胶(浆)液的初始黏度。若拌合胶(浆)液时,发现有突然发热变稠的现象,应弃用该批胶(浆)液。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。
18.5.4 注胶(浆)压力控制与注胶(浆)作业应符合下列规定:
    1 注胶(浆)压力应按产品使用说明书进行控制;
    2 压力注胶(浆)作业按从下到上的顺序进行;
    3 注浆过程中出现下列标志之一时,即可确认裂缝腔内已注满胶(浆)液,可以转入下一个注胶(浆)嘴进行注胶(浆),直至注完整条裂缝:
        1)在注胶(浆)压力下,上部注胶(浆)嘴有胶(浆)液流出;
        2)在胶(浆)液适用期内,吸胶(浆)率小于0.05L/min。
(Ⅱ)一般项目
18.5.5 当上部注胶(浆)嘴或排气嘴有胶(浆)液流出时,应及时关闭上部注胶(浆)嘴,并维持压力1min~2min。待缝内的胶(浆)液初凝时,应立即拆除注胶(浆)嘴和排气嘴,并用环氧胶泥将嘴口部位抹平、封闭。
条文说明
18.5.1~18.5.4 原则上可按裂缝修补胶或注浆料的产品使用说明书进行施工,但由于当前新兴的加固市场尚不规范,有不少伪劣产品混杂其中;乱贴牌、乱套用其他产品说明书,给出不适用的参数等现象时有发生。因此,针对本条文的要求,给出下列来自工程经验的建议供参考、对照使用,以便于设计、监理单位能及时发现产品有无问题。
    1 常用的裂缝修补胶和注浆料
    1)定压针筒注射法使用的裂缝修补胶
           修补效果最佳的是:以低黏度改性环氧结构胶为主成分组成的裂缝修补胶。当结构有补强要求时,还应选用具有封闭与补强双重效果的裂缝修复胶。
    2)机控压力注浆法使用的注浆料
        ——当裂缝宽度小于0.2mm时,宜采用初黏度不大于200mPa·s的改性环氧类浆液灌注;若裂缝宽度小于0.1mm时,其初黏度宜不大于30mPa·s;
        ——当裂缝宽度不大于0.5mm时,可采用黏度不大于400mPa·s的改性环氧类浆液灌注;
        ——当裂缝宽度不大于2mm时,可采用黏度不大于800mPa·s的改性环氧类浆液灌注。
    2 注浆嘴、注浆帽、注浆管的选用
    ——对宽度小于0.3mm的细裂缝,宜用注浆帽;
    ——对宽度大于0.3mm的细裂缝,宜用注浆嘴;
    ——对大体积混凝土结构中很深的裂缝,应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深处,然后在孔内埋设注浆管。
    3 定压针筒注浆法的注浆嘴(帽)间距的选择
定压针筒注浆法的注浆嘴(帽)间距的选择
定压针筒注浆法的注浆嘴(帽)间距的选择
     注:注浆嘴(帽)也称注射头。
    4 机控压力注浆法的注浆压力
    胶液——常用的压力为0.2MPa~0.6MPa;
    水泥基浆液——常用的压力为0.4MPa~0.8MPa。
    上述压力应逐渐升高,防止骤然加压。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475