建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
18.4.2 当需设置隔离层时,U形槽的槽底应为光滑的平底。槽底铺设的隔离层,应是不吸潮膨胀,且不与弹性密封材料及基材发生化学反应的材料;隔离层应紧贴槽底(图18.4.2),但不与槽底粘连。
检验方法:观察,检查施工记录。
18.4.3 当在槽内填充柔性或弹性密封材料时,应先在槽内凿毛的两侧壁表面上涂刷一层胶液,方可填充所选用的密封材料。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
18.4 柔性密封法施工
(Ⅰ)主控项目
18.4.1 按设计规定的尺寸开凿U形槽或V形木槽,并仔细检查凿槽质量。检查结果应符合设计及本章第18.2节的要求。检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
18.4.2 当需设置隔离层时,U形槽的槽底应为光滑的平底。槽底铺设的隔离层,应是不吸潮膨胀,且不与弹性密封材料及基材发生化学反应的材料;隔离层应紧贴槽底(图18.4.2),但不与槽底粘连。

图18.4.2 裂缝处开U形槽充填修补材料
检查数量:全数检查。检验方法:观察,检查施工记录。
18.4.3 当在槽内填充柔性或弹性密封材料时,应先在槽内凿毛的两侧壁表面上涂刷一层胶液,方可填充所选用的密封材料。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
(Ⅱ)一般项目
18.4.4 密封材料填充完毕后,应在裂缝槽口及其两侧各50mm范围内粘贴无碱玻璃纤维织物或无纺布封护。检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查施工记录。
条文说明
18.4.1 柔性密封法主要用于修补较宽的静止裂缝和活动裂缝。当为静止裂缝时,可凿成V形槽或U形槽,并充填丙烯酸类或氨基甲酸乙酯类聚合物砂浆即可。若静止裂缝仍稍有胀缩变形,或静止裂缝出现在重要结构构件上,则宜凿成U形槽。因为V形槽的施工虽简便,但它与基材的粘结易发生剥离或脱落。因此,现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367根据国内外经验,推荐使用U形槽。同时建议使用可挠性改性环氧树脂配制的聚合物砂浆。另外应指出的是:倘若钢筋已开始锈蚀,不仅应采用U形槽,而且其宽度和深度要凿至能够充分处理钢筋的程度。此时,为防止聚合物砂浆收缩开裂,应掺入适量的纤维材料。
18.4.2 当为活动性裂缝时,由于需设置隔离层,故应凿成U形槽,且槽内两侧壁应打毛。U形槽的深度和宽度应适当加大,且应凿成光滑的平底,以利于铺设隔离层。
隔离层可采用聚乙烯片、蜡纸或油毡片等材料制成,但隔离层应干铺,不得与槽底基材(混凝土或砌体等)有任何粘连。
18.4.3 在填充密封材料前之所以要求在槽内两侧壁表面涂刷胶液,主要是要使充填材料能起到既密封又能适应裂缝处变形的作用。
18.4.4 这项防护措施均是为了保护填充的密封材料不受人为的和自然的损害。
- 上一节:18.3 表面封闭法施工
- 下一节:18.5 压力灌注法施工