建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

18.3 表面封闭法施工

(Ⅰ)主控项目
18.3.1 粘贴封闭材料修补裂缝前,应复查裂缝两侧原构件表面打磨的质量是否合格。若已合格,应采用工业丙酮擦拭一遍。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,并检查施工记录。
18.3.2 若粘贴纤维织物的施工工艺有底涂要求时,应按规定配制和拌合底胶。拌合后的底胶,其色泽应均匀,黏度低、渗透性好,无结块,且不受尘土、水分和油烟的污染。
    底胶应用滚筒刷或特制的毛刷均匀涂布在洁净的原构件表面。涂刷时,应注意刮去胶液中的气泡。调好的底胶应在规定的时间内用完。底胶涂刷完毕,应立即进行养护,并防止胶面受到污染。当胶面呈指触干燥(指干)时,立即进入下一工序。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,触摸,并检查施工记录。
18.3.3 浸渍、粘结纤维织物用的结构胶粘剂,其配制和拌合应按产品使用说明书进行。拌合后的胶液色泽应均匀,无结块和气泡;随即将其均匀涂抹于底胶层的面上。若采用免底涂胶粘剂,应先检查其产品使用说明书,经监理单位确认为免底涂胶粘剂后,再直接涂抹在粘贴部位的混凝土面上。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查施工记录。
18.3.4 粘贴纤维织物时,应按下列步骤和要求进行:
    1 将裁剪好、经检查无误的纤维织物敷在涂好胶粘剂的基层上;
    2 用特制的滚筒在已贴好纤维织物的面上,沿纤维经向多次滚压,使胶液充分润透、渗到纤维中,且应仔细刮、挤平整,排出气泡;
    3 多层粘贴时,应在底层纤维织物所涂的胶液达到指干状态时立即涂胶粘贴下一层。若拖延时间超过1h,则应等待12h后,再涂刷胶粘剂粘贴下一层,且粘贴前应重新将织物粘合面上的灰尘擦拭干净;
    4 最外一层纤维织物的表面应均匀涂抹一道胶粘剂。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查施工记录。
(Ⅱ)一般项目
18.3.5 粘贴织物时,其边缘距裂缝中心线的距离应不小于50mm,且不允许有负偏差。织物长度应至少大于裂缝长度100mm,若由于构造原因不能满足此要求,应在织物端部加贴横向压条。压条的长度应比封闭用的织物宽度至少大100mm。
    检查数量:随机抽查修补构件数的10%,且不少于5个构件。
    检验方法:钢尺测量。
18.3.6 当粘贴织物不止一层时,其粘贴工艺应符合本规范第10.3.2条第5款的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。
18.3.7 在纤维织物最上一层的面上应涂刷胶粘剂一遍,并随即撒上石英砂或豆石。待胶粘剂完全固化后再抹水泥砂浆或设计指定的材料,作为防护面层。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察,检查施工记录。
条文说明
18.3.1 当修补裂缝不要求恢复该构件截面整体性或无补强要求时,表面封闭法是最常用的裂缝修补法。因为它不仅可以阻止钢筋劣化,改善原构件的外观质量和使用功能,而且在裂缝较细的情况下,还能起到防渗的作用。但是,要使得表面封闭材料与原构件能够牢靠地粘合,除了应要求所采用的胶粘剂具有较强的抗剥离能力和很小的收缩性之外,还必须保证原构件的打磨质量及其表面含水率能够与胶粘剂性能相适应。因此,在粘结封闭之前,应按胶粘剂使用说明书的要求对这些问题进行复查。
18.3.2 表面封闭用的材料种类不少,目前较常用的是E玻璃纤维(无碱玻璃纤维)和碳纤维织物。最近有些非结构构件还开始使用无纺布替代无碱玻璃纤维。但不论采用哪种纤维织物(布),其粘贴工艺均取决于胶粘剂的性能。当所采用的胶粘剂是由底胶、结构胶(浸润―粘结胶)和找平胶组成时,其底胶应具有较低的初黏度和良好的渗透性。因为其作用是渗入基材的毛细孔中,以使结构胶在与纤维织物粘结的同时,增强它与基材的粘结强度。另外,应指出的是:当采用的是免底涂胶粘剂时,虽无需涂刷底胶,但为了防范材料供应商串通施工单位以普通胶粘剂来冒名顶替,监理单位必须认真检查免底涂胶粘剂的品牌、型号、包装、中文标志和出厂检验报告等证明材料。当有怀疑时,还应见证取样送检。若进场的胶粘剂,其证明文件不全或对其外观质量有怀疑时,应予拒收。
18.3.3、18.3.4 与本规范第10章相应条文的说明相同。
18.3.5 当采用纤维织物(布)对裂缝表面进行封闭时,应采取骑缝粘贴方式,方为有效;因此,纤维织物(布)的宽度bf取决于其边缘与裂缝中心线的距离。亦即要求bf≥100mm,且不允许有负偏差。若裂缝的走向为非直线,且弯曲段的弯度过大时,则需采取分段分叉搭接的方式进行封闭处理,以节约材料。
18.3.6 采用纤维织物封闭裂缝,一般可仅贴一层,但若有防渗要求,宜贴两层。此时,第二层织物的粘贴时间应符合胶粘工艺的要求。
18.3.7 在纤维织物最上一层的面上,涂胶、撒石英粗砂,不仅可以使水泥砂浆与纤维织物粘结牢固,而且还能使水泥砂浆面层不易开裂。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475