建筑结构加固工程施工质量验收规范 GB50550-2010
返 回
变小
变大
底 色

18.6 施工质量检验

18.6.1 胶(浆)液固化时间达到7d时,应立即采用下列方法之一进行灌注质量检验:
    1 超声波法(仅用于混凝土构件):
    当采用超声波探测时,其测定的浆体饱满度不应小于90%。
    检查数量:见证抽测裂缝总数的10%,且不少于5条裂缝。
    检验方法:按有关超声法检测混凝土缺陷的规定执行。
    2 取芯法(仅用于混凝土构件):
    随机钻取直径D不小于50mm的芯样进行检测。钻芯前应先通过探测避开钢筋;取芯点宜位于裂缝中部。检查芯样裂缝是否被胶体填充密实、饱满,粘结完整。如有补强要求,还应对芯样做劈拉强度试验;试验结果应符合现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367的要求。
    钻芯后留下的孔洞应采用掺有石英砂的结构胶填塞密实。
    检查数量:每一检验批同类构件见证抽查10%,且不少于3条裂缝;每条取芯样1个。
    检验方法:观察、检查修补胶固化7d的抗劈拉试验记录。
    3 承水法:
    仅适用于现浇楼板或围堰类构筑物。以承水24h不渗漏为合格。
    检查数量:按合同要求确定。
    检验方法:观察,并检查承水试验报告。
条文说明
18.6.1 本条规定的三种检验方法虽均可选用,但其中以取芯法最为可靠,也最难取得试样;超声法虽较简便,但需有经验的专业技术人员才能测得较可信的结果;承水法也很可靠,但适用范围较小,一般仅用于测定楼盖类构件的裂缝修补后的防渗漏性能。因此,应根据工程实际情况和检测单位的实力酌情选用。
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475