城市配电网规划设计规范 GB50613-2010
返 回
变小
变大
底 色

A.2 变电站接线

A.2.1 一次侧接线分为线路变压器组接线和高压母线型接线:
      1 线路变压器组接线(图A.2.1-1)适用于终端变电站,这种接线应配置远方跳闸装置,包括传送信号的通道。

图A.2.1-1  线路变压器组接线
图A.2.1-1  线路变压器组接线

      2 高压母线型接线(图A.2.1-2)分为单母线分段接线、内桥接线和外桥接线,这类接线宜符合下列规定:

图A.2.1-2  设置高压母线的接线
图A.2.1-2  设置高压母线的接线

        1)单母线分段接线方式[图A.2.1-2(a)]可以通过母线向外转供负荷,每段母线可以接入1-2台变压器,在正常运行方式下,分段开关断开运行;
        2)内桥接线方式[图A.2.1-2(b)]中每段母线可以接入1台变压器,在正常运行方式下,桥开关断开运行。三进线三变压器的变电站可采用扩大内桥接线方式;
        3)外桥接线方式[图A.2.1-2(c)]中每段母线可以接入1台变压器,在正常运行方式下,桥开关断开运行。桥开关可以兼作线路联络开关。

A.2.2 二次侧接线(图A.2.2-1)分为单母线分段接线和环形单母线分段接线等,各类接线的特点和应用如下:
        1)单母线分段接线方式,正常运行时,分段开关断开运行,当其中一台变压器事故停用时,则事故变压器所带负荷将经过母联自动投入装置转移至其他非事故变压器;
        2)二次母线可采用变压器单段连接和两段连接方式,单段接线时,接线简单,操作、维护方便,但变压器运行负载率低,适用于负荷较小和重要性不高的变电站。两段接线复杂,但变压器运行负载率高,适用于负荷密度大和重要性较高的变电站。目前常用的多为3台变压器,接线分3分段接线[图A.2.2-1(a)]、4分段接线[图A.2.2-1(b)]、环形接线[图A.2.2-1(c)]和Y形接线[图A.2.2-1(d)];

图A.2.2-1  高压变电站二次侧接线方式
图A.2.2-1  高压变电站二次侧接线方式

        3)各种接线的变压器运行负载率不同,3变-3分段接线,变压器的负载率为65%;3变-4分段接线,中间变压器的负载率为65%,两侧变压器的负载率可高于65%;Y形接线,变压器负载率不小于65%,与变压器一次侧接线方式有关;环形接线,所有各台变压器的负载率均可高于65%。