城市配电网规划设计规范 GB50613-2010

图B.0.1-1 三分段三联络接线
附录B 中压配电网接线方式
B.0.1 10kV、20kV中压配电网可采用架空线路,根据城市和电网规划,也可采用电缆。
接线方式应符合下列规定:
1 采用架空线路时,根据用电负荷的密度和重要程度可采用“多分段多联络”接线、环网接线和辐射式接线。(图B.0.1-1~图B.0.1-3)。
2 采用电缆时,根据负荷密度和重要程度可采用N供一备接线、单环网接线、双环网接线、辐射式接线。(图B.0.1-4~图B.0.1-9)。
3 双辐射接线方式用于负荷密度高,需双电源供电的重要用户。双辐射接线的电源可来自不同变电站,也可来自同一变电站的不同母线。
4 开环运行的单环网用于单电源供电的用户。单环网只提供单个运行电源,在故障时可以在较短时间内倒入备用电源,恢复非故障线路的供电。单环网电源来自不同变电站,也可来自同一变电站的不同母线,单环网由环网单元(负荷开关)组成。
5 城市中心、繁华地区和负荷密度高的工业园区可采用双环网。

图B.0.1-1 三分段三联络接线

图B.0.1-2 环网接线


图B.0.1-3 辐射式接线


图B.0.1-4 开闭所辐射式接线


图B.0.1-5 单环网


图B.0.1-6 “3-1”单环网


图B.0.1-7 N供1备(N≤4)


图B.0.1-8 双环网(配电站不设分段开关)


图B.0.1-9 双环网(配电站设分段开关)
注:图中可根据需要采用断路器或负荷开关。
条文说明
本附录规范了城市中压配电网的基本接线型式及其适用范围,各城市应结合城市特点、高压配电网接线、电源布点和城市供电分区情况选择线路型式和接线型式。
网络应合理简化、接线型式应尽量减少。
接线型式应满足负荷要求、方便过渡和规范管理。
网络应合理简化、接线型式应尽量减少。
接线型式应满足负荷要求、方便过渡和规范管理。