A.1 网络接线

A.1.1 高压配电线路采用架空线路时,可采用同杆双回供电方式,有条件时,宜在两侧配备电源。沿线T接2个~3个变电站(图A.1.1-1、图A.1.1-2)。当T接3个变电站时,宜采用双侧电源三回路供电(图A.1.1-3)。当电源变电站引出两回及以上线路时,应引自不同的母线或母线分段。

图A.1.1-1  单侧电源双回供电高压架空配电网
图A.1.1-1  单侧电源双回供电高压架空配电网
图A.1.1-2  两侧电源高压架空配电网
图A.1.1-2  两侧电源高压架空配电网
图A.1.1-3  双侧电源三回供电高压架空配电网
图A.1.1-3  双侧电源三回供电高压架空配电网

A.1.2 高压配电线路采用电缆时,可采用单侧双路电源,T接2个变电站(图A.1.2-1)。当T接3个变电站时,宜在两侧配电电源和线路分段(图A.1.2-2、图A.1.2-3)。在大城市负荷密度大的中心区和工业园区,可采用链式接线(图A.1.2-4)。电源较多时,也可采用三侧电源“3T”接线(图A.1.2-5)。

图A.1.2-1  电缆线路T接两个变电站
图A.1.2-1  电缆线路T接两个变电站
图A.1.2-2  电缆线路T接三个变电站(两侧电源)
图A.1.2-2  电缆线路T接三个变电站(两侧电源)
图A.1.2-3  两侧电源电缆线路T接三个变电站
图A.1.2-3  两侧电源电缆线路T接三个变电站
图A.1.2-4  电缆线路链式接线
图A.1.2-4  电缆线路链式接线
图A.1.2-5  三侧电源电缆线路T接三个变电站
图A.1.2-5  三侧电源电缆线路T接三个变电站