干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
返 回
变小
变大
底 色

附录F(规范性) 贮气瓶组试验程序及样品数量

F.1 试验程序说明
F.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1——一般要求(6.6.1);
    2——充装介质要求(6.6.2);
    3——密封要求(6.6.3);
    4——抗振性能(6.6.4);
    5——温度循环泄漏要求(6.6.5)。
F.1.2 说明
    F.1.1规定的试验序号在图F.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
F.2 试验程序图
    试验程序图如图F.1所示。