干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
返 回
变小
变大
底 色

附录E(规范性) 释放阀试验程序及样品数量

E.1 试验程序说明
E.1.1 试验序号
    试验序号如下:
    1——工作压力(6.5.3.1);
    2——材料(6.5.3.2);
    3——密封要求(6.5.3.3);
    4——强度要求(6.5.3.4);
    5——工作可靠性要求(6.5.3.5);
    6——耐盐雾腐蚀性能(6.5.3.6)。
E.1.2 说明
    E.1.1规定的试验序号在图E.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
E.2 试验程序图
    试验程序图如图E.1所示。