干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录G(规范性) 容器阀试验程序及样品数量
G.1 试验程序说明
G.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——材料(6.7.1);
2——工作压力(6.7.2);
3——强度要求(6.7.3);
4——超压要求(6.7.4);
5——密封要求(6.7.5);
6——工作可靠性要求(6.7.6);
7——耐盐雾腐蚀性能(6.7.7);
8——手动操作要求(6.7.8);
9——标志(6.7.9)。
G.1.2 说明
G.1.1规定的试验序号在图G.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
G.2 试验程序图
试验程序图如图G.1所示。

目录
上节
下节