独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
返 回
变小
变大
底 色

附录D(规范性) 闪光装置

    试验设备是一种形如正六面体的专用闪光装置(见图D.1)。4个闭合面的内侧衬有光洁的铝箔。4只环形发光二极管(LED)灯分别固定在4个闭合面内侧,每只LED灯功率为20W~25W,色温为2700K~8000K,直径约为200mm~380mm。LED灯的安装位置不应影响响应阈值的测量。报警器装在正六面体顶面的中心部位,使光线能从上下及两侧照射到报警器上。LED灯的电气线路不应对报警器产生干扰。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475