独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
返 回
变小
变大
底 色

附录E(规范性) 燃烧实验室

E.1 燃烧实验室
    燃烧实验室尺寸为长9m~11m、宽6m~8m、高3.8m~4.2m。顶棚为水平平面,用耐热隔热材料制成。实验室应具有通风设备,并满足火灾试验所要求的环境条件。试验火点火前实验室内不应有气流流动。
E.2 试验布置
    火源设在地面中心处,报警器和测量仪器应安装在以顶棚中心为圆心、半径为3m、圆心角为60°的圆弧上,如图E.1所示。
E.3 测量仪器
E.3.1 光学烟密度计应符合附录A的规定。
E.3.2 离子烟浓度计应符合附录A的规定。
E.3.3 温度传感器。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475