独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
返 回
变小
变大
底 色

附录C(规范性) 试验烟

C.1 试验烟中烟粒子的粒径应分布在0.5μm~1.0μm,选用的试验烟应在所有项目试验过程中始终使用。
C.2 试验烟在粒径分布、粒径大小、粒径结构、光学特性等方面应有再现性和稳定性。
C.3 通过监视m与y的比值的稳定来保证试验烟的稳定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475