独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
B.2 试验
B.2.1 功能试验
B.2.1.1 将收发装置与2只报警器组成系统,接通电源,使收发装置处于正常监视状态。
B.2.1.2 使1只报警器发出火灾报警信号,测量从报警器发出火灾报警信号至收发装置发出火灾报警信号的时间间隔,观察并记录收发装置发出火灾报警声、光信号情况。
B.2.1.3 手动消除火灾报警声信号,并使另1只报警器发出火灾报警信号。检查收发装置消音功能、火灾报警声信号再启动功能。
B.2.1.4 检查并记录收发装置的火灾报警自动控制输出情况。
B.2.1.5 手动复位收发装置,观察并记录收发装置的指示情况。
B.2.1.6 使1只报警器发出电池故障报警信号,测量从报警器发出电池故障报警信号至收发装置发出电池故障报警信号的时间间隔,观察并记录收发装置发出电池故障报警声、光信号情况。
B.2.1.7 手动消除电池故障声信号,并使另1只报警器发出电池故障报警信号。检查收发装置的消音功能、电池故障报警声信号再启动功能和电池故障报警信号显示功能。
B.2.1.8 手动复位收发装置,观察并记录收发装置的指示情况。
B.2.1.9 手动操作收发装置的手动控制按键,检查收发装置手动控制输出动作情况,记录收发装置手动控制输出的动作时间。
B.2.2 气候环境耐受性试验
将收发装置与报警器组成系统,按照GB4717-2024中6.26、6.27及6.28的要求,对收发装置进行试验。试验后,按照B.2.1的要求进行功能试验。
B.2.3 机械环境耐受性试验
将收发装置与报警器组成系统,按照GB4717-2024中6.29、6.30的要求,对收发装置进行试验。
试验后,按照B.2.1的要求进行功能试验。
B.2.4 电磁兼容性能试验
将收发装置与报警器组成系统,按照GB4717-2024中6.19、6.20、6.21、6.22、6.23、6.24及6.25的要求,对收发装置进行试验。试验后,按照B.2.1的要求进行功能试验。
B.2.5 绝缘电阻试验
按照GB 4717-2024中6.16的要求,测量收发装置的绝缘电阻。
B.2.6 电气强度试验
按照GB 4717-2024中6.18的要求,对收发装置进行试验。试验后,按照B.2.1的要求进行功能试验。
B.2.7 泄漏电流试验
按照GB 4717-2024中6.17的要求,测量收发装置的泄漏电流。
目录
上节
下节
- 上一节:B.1 要求
- 下一节:附录C(规范性) 试验烟