独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
5.11 电池故障报警性能
5.11.1 报警器应具有电池电压检测功能,在报警器通电后,应首先检测电池电压,且电池电压的检测周期不应大于24h。电池供电电压不能保证报警器正常工作之前,报警器应发出与火灾报警声信号有明显区别的电池故障报警声信号。互联式报警器应具有电池故障报警信号输出功能,生产者应在使用说明书中注明输出信号的类型、参数等信息。
5.11.2 当因电池故障发出故障报警声信号时,报警器应能消音(7±1)h。消音期间当被监视区域烟参数满足火灾报警条件时,报警器应能发出火灾报警声光信号。
目录
上节
下节
- 上一节:5.10 一致性
- 下一节:5.12 互联式报警器功能