独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
5.10 一致性
在最不利方位上连续测量多只报警器的响应阈值,最小响应阈值(用mmin表示),最大响应阈值(用mmax表示),平均响应阈值(用mrep表示),应满足下述要求。
a)A型报警器的响应阈值调整到最小响应阈值等级时,最小响应阈值mmin不应小于0.05dB/m,响应阈值调整到最大响应阈值等级时,最小响应阈值mmin不应小于0.3dB/m。在每种响应阈值等级条件下,最大响应阈值与平均响应阈值的比值mmax:mrep不应大于1.33,平均响应阈值与最小响应阈值的比值mrep:mmin不应大于1.5。
b)B型报警器的最小响应阈值mmin不应小于0.15dB/m,最大响应阈值与平均响应阈值的比值mmax:mrep不应大于1.33,平均响应阈值与最小响应阈值的比值mrep:mmin不应大于1.5。
一致性比值评价不少于10只;当试样少于10只时,不进行比值评价,只需满足响应阈值的要求,作为环境试验前的响应阈值。
目录
上节
下节
- 上一节:5.9 重复性
- 下一节:5.11 电池故障报警性能