独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
返 回
变小
变大
底 色

5.12 互联式报警器功能

    互联式报警器应采用有线方式连接,在最大负载连接情况下应满足要求:
    a)当一只互联式报警器发出火灾报警信号时,在1min内与其互联的其他互联式报警器应发出火灾报警声信号;
    b)处于消音周期内的互联式报警器,当与其互联的其他互联式报警器发出火灾报警信号时,包括处于消音周期内的所有报警器应发出火灾报警声信号;
    c)互联式报警器的互联线路断路、短路,不应影响该报警器的报警功能;
    d)在互联状态下,测量互联式报警器的响应阈值,与其在一致性试验中的响应阈值相比较,最大响应阈值(用mmax表示)与最小响应阈值(用mmin表示)的比值mmax:mmin不应大于1.6。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475