6.8 减压性能
6.8.1 流量特性
按7.11规定的试验方法进行流量特性试验,减压阀应工作正常,实测出口压力与出口设定压力的偏差,应符合表2的规定。
6.8.2 压力特性
按7.12规定的试验方法进行压力特性试验,减压阀应工作正常,实测出口压力与初始出口压力的偏差,对于先导式减压阀来说应不超过初始出口压力的5%,对于直接作用式减压阀来说应不超过初始出口压力的10%。