自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.9 工作可靠性
6.9.1 工作循环
按7.13规定的方法进行工作循环试验,试验过程中减压阀应工作正常,无异常振动,弹簧、隔膜等动作部件工作正常,无任何影响功能的损坏。试验后按7.7规定的试验方法进行密封试验,试验结果应符合6.6.2的规定。
6.9.2 连续运行
按7.14规定的试验方法进行连续运行试验,试验过程中减压阀应工作正常,无异常振动、流量波动或破坏性气蚀等现象。
目录
上节
下节
上一节:
6.8 减压性能
下一节:
7 试验方法