自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.7 调压性能

    按7.10规定的试验方法进行调压性能试验,减压阀应工作正常,无任何卡阻或异常振动情况,减压阀的静压升应不超过0.1MPa。