自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.6 强度密封

6.6.1 阀体强度
    按7.6规定的方法进行强度试验,减压阀应无泄漏及结构损坏。
6.6.2 密封性能
    按7.7规定的方法进行密封试验,减压阀阀瓣与阀座密封处应无渗漏。
6.6.3 阀瓣强度
    按7.8规定的方法进行阀瓣强度试验,减压阀阀瓣应无砂眼渗漏、永久变形等影响功能的损坏。
6.6.4 隔膜强度
    采用隔膜作为敏感元件的减压阀,按7.9规定的方法进行隔膜强度试验,减压阀隔膜应无任何泄漏、撕裂等影响功能的损坏。
 