自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
6.5 结构部件
6.5.1 安全泄压阀
6.5.1.1 设有安全泄压阀的减压阀,安全泄压阀应设置在减压阀的出口侧,其公称直径应不小于15mm。
6.5.1.2 安全泄压阀泄放压力应可以调整,其泄放压力调整范围至少应在0.35MPa~1.38MPa之间。
6.5.2 控制阀门
6.5.2.1 减压阀控制管路上设置的控制阀门应设置手轮或手柄,并应标有永久性开关方向的指示。
6.5.2.2 控制阀门具有对减压阀的开关控制功能时,应设有其正常使用位置的锁止装置。
6.5.2.3 控制阀门流通部件应采用耐腐蚀性能不低于青铜的材料制造。
6.5.3 减压调整装置
减压阀应设置减压压力调整装置,调整装置应便于操作且具有调整位置锁紧的措施。
6.5.4 过滤网
与减压阀控制腔连接的管路及部件,当其流通直径小于等于6mm时,应设置过滤网,过滤网网孔最大尺寸不应大于保护孔径的0.6倍,过滤网总面积不应小于保护面积的20倍。
6.5.5 连接
6.5.5.1 减压阀采用法兰连接方式时,法兰连接尺寸、法兰密封面型式和尺寸应符合GB/T 17241.6或GB/T 9112的规定。
6.5.5.2 减压阀采用沟槽连接时,沟槽尺寸应符合GB 5135.11的规定。
6.5.5.3 减压阀采用螺纹连接时,连接螺纹应符合GB/T 7306的规定。
6.5.6 隔膜
采用隔膜作为敏感元件的减压阀,隔膜所用橡胶的物理性能应符合表1的规定。
