气体灭火系统及部件 GB25972-2024
6.56 耐高压冲击试验
将减压装置按正常工作位置与容器阀或选择阀可靠相连,并安装在6.23.1.1规定的试验装置上,减压装置出口应连接与出口公称直径相同、长度不超过0.5m的直管和一个等效孔径不小于3mm的喷嘴,并按照6.23.1.2 a)~d)程序进行试验,使减压装置承受100次高压冲击。