气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.55 减压装置减压性能试验

    试验介质采用氮气或压缩空气,将减压装置按正常工作位置安装在试验装置中,见图15。减压装置进口压力为P1,减压装置出口压力为P2,流量为Q,P1压力调节范围为所需连接瓶组最大工作压力的20%~100%,每间隔20%调节P1值,测定减压特性数据。试验时,选定P1值,缓慢打开截止阀6,以20%间隔调节减压装置出口流量,流量调节范围为0%~100%,对应测出相应的P2值和Q值,并将Q值折算为标准流量QN

 
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475