气体灭火系统及部件 GB25972-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.57 低泄高封阀关闭压力试验

    低泄高封阀关闭压力试验采用6.4规定的气密性试验装置,压力表的精度不低于0.4级。将低泄高封阀进口与试验装置相连,阀门处于工作位置正常开启状态。缓慢升压低泄高封阀关闭,记录低泄高封阀关闭时的压力,试验次数不少于3次,取平均值作为关闭压力试验值。
 