数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
返 回
变小
变大
底 色
搜索
9.5 设备调试
9.5.1 设备调试前应做好下列准备工作:
1 应按设计要求检查已安装设备的规格型号、数量;
2 应由施工单位提供设备安装区域的电气验收文件;
3 供电电源的电流、电压应满足设备技术文件要求或设计要求;
4 对有源设备应逐个进行通电检查。
9.5.2 设备调试应由相关专业技术人员根据设计文件要求和设备技术资料进行。