数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
9.4 设备安装
9.4.1 综合布线系统、网络系统设备安装前的检测应按现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的有关规定执行。
9.4.2 设备安装位置应符合设计文件要求,端接设备的连接应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T50312中规定的各类缆线传输距离的要求。
9.4.3 设备安装应牢固、可靠,四周应预留使用和维护空间。
9.4.4设备应通过接地线与等电位网连接,机柜或机架内宜配置防静电手环。
目录
上节
下节
- 上一节:9.3 机柜机架安装
- 下一节:9.5 设备调试