数据中心基础设施施工及验收标准 GB50462-2024
9.6 施工验收
9.6.1 交接验收应符合下列规定:
1 综合布线及网络系统设备安装位置应符合设计要求;
2 配线架的压接应正确、牢固;
3 走线架、槽的安装位置应符合设计要求;
4 线缆的敷设应符合设计要求;
5 线缆的标识应清晰、牢固;
6 链路的测试结果应符合技术要求;
7 设备的安装位置应符合设计要求,安装牢固;
8 设备的标识应清晰、牢固;
9 系统测试结果应符合相关技术文件要求。
9.6.2 网络相通连通性测试前应符合下列规定:
1 检测配线柜的安装及配线架的压接应符合技术文件要求;
2 检查走线架、槽的规格型号和安装方式应符合设计文件要求;
3 检查线缆的规格型号、敷设方式及标识应符合设计文件要求;
4 进行线缆系统电气性能测试和光缆系统性能测试,线缆系统的测试应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312的有关规定;
5 线缆系统各项测试应按本标准附录D的要求测试和记录,并在施工交接验收时提交;
6 检查设备的规格型号、安装方式及标识应正确、完整。
9.6.3 机柜的隔震施工验收应符合下列规定:
1 隔震装置及安装位置应符合设计文件和技术文件要求;
2 隔震装置周边应设置位移空间,位移空间内不应有障碍物;
3 隔震装置应有明显的标志。
9.6.4 施工交接验收应符合本标准第3.3.2条的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:9.5 设备调试
- 下一节:10 监控与安全防范系统