消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
6.29 浪涌(冲击)抗扰度试验
6.29.1 试验步骤
6.29.1.1 将试样按GB/T 16838规定进行试验配置,使其处于正常工作状态。
6.29.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表5所示条件的浪涌(冲击)干扰。
6.29.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.29.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
6.29.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.5的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.28 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 下一节:6.30 电源瞬变试验