消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.28 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

6.28.1 试验步骤
6.28.1.1 将试样按GB/T 16838规定进行试验配置,使其处于正常工作状态。
6.28.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表5所示条件的电快速瞬变脉冲群干扰。
6.28.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.28.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
6.28.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.4的规定。
 