6.27 静电放电抗扰度试验

6.27.1 试验步骤
6.27.1.1 将试样按GB/T 16838规定进行试验布置,使试样处于正常工作状态。
6.27.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样及耦合板施加表5所示条件的静电放电干扰。
6.27.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.27.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
6.27.2 试验设备
    试验设备应符合GB/T 17626.2的规定。
 