消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
6.26 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
6.26.1 试验步骤
6.26.1.1 将试样按GB/T 16838规定进行试验配置,使试样处于正常工作状态。
6.26.1.2 按GB/T 16838规定的试验方法对试样施加表5所示条件的射频场感应的传导骚扰。
6.26.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.26.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
6.26.2 试验设备
试验设备应符合GB/T 17626.6的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.25 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:6.27 静电放电抗扰度试验