消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.30 电源瞬变试验

6.30.1 试验步骤
6.30.1.1 将试样连接到电源瞬变试验装置上,使其处于正常工作状态。
6.30.1.2 开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)~断电(1s)”的固定程序连续通断500次。
6.30.1.3 试验期间,观察并记录试样的工作状态。
6.30.1.4 试验后,按5.4.5的要求进行判定。
6.30.2 试验设备
    能产生满足6.30.1的要求试验条件的电源装置。
 