消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
返 回
变小
变大
底 色

6.13 转换电压试验

6.13.1 试验步骤
6.13.1.1 将试样的主电源接入试验装置,使其处于正常工作状态,调节试验装置,使输出电压缓慢下降至主电源额定工作电压的60%,试验期间观察试样的工作状态,记录试样的应急转换电压。
6.13.1.2 调节试验装置,使输出电压缓慢上升至主电源额定工作电压的80%,试验期间观察试样的工作状态,记录试样的恢复电压。
6.13.2 试验设备
    试验设备应满足下述要求:
    a)输出电压:0V~264V内连续可调;
    b)直流或交流频率为50Hz。
 