消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
6.14 绝缘电阻试验
6.14.1 试验步骤
在正常大气条件下,分别对试样(A型灯具除外)的下述部位施加500V±50V直流电压,持续60s±5s,测量试样的绝缘电阻值:
a)额定工作电压大于48V的外部带电端子与外壳间;
b)额定工作电压大于48V的主电源输入端与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
6.14.2 试验设备
试验设备应满足下述要求:
a)试验电压:500V±50V;
b)测量范围:0MΩ~500MΩ;
c)最小分度:0.1MΩ;
d)计时:60s±5s。