消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2024
6.12 电压波动试验
6.12.1 试验步骤
调节试验装置分别使试样的主电源电压在额定工作电压80%~120%的范围内波动,检查其工作状态。
6.12.2 试验设备
试验设备应满足下述要求:
a)输出电压:0V~264V内连续可调;
b)直流或交流频率为50Hz。