泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.14 平衡阀的工作循环试验
将平衡阀安装在试验管网中,进口压力为阀的最大工作压力,调节压差值为规定的最大压差值,反复加压工作1000次,试验结果应符合5.1.5.3b)的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.13 跌落试验
- 下一节:6.15 耐泡沫液浸渍试验