泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
返 回
变小
变大
底 色

6.13 跌落试验

    将泡沫灭火系统部件从1m高处自由跌落至平整的水泥地面上,然后检查,结果应符合5.1.4.2、5.2.3.5b)、5.2.4.10、5.2.7.8、5.2.8.6b)、5.2.9.7b)的规定。