泡沫灭火系统及部件通用技术条件 GB20031-2005
6.15 耐泡沫液浸渍试验
将试件浸没在温度为70℃±5℃的试验液体中。试验液体为产品适用的泡沫液或泡沫混合液。历时7d。试验后将试件置于22℃±1℃的同样液体中历时30min,结果应符合5.1.5.3d)、5.1.5.4d)、5.3.1.8、5.3.2.6、5.3.4.2、5.3.5.6、5.6.3.5a)7)的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.14 平衡阀的工作循环试验
- 下一节:6.16 电磁阀工作可靠性试验