铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范 TB10020-2017
返 回
变小
变大
底 色

5.5 设备选型与布置

5.5.1 隧道防灾通风的设备、管道及配件应采用不燃材料。
5.5.2 排烟风机的排烟量应考虑10%~20%的漏风量。
5.5.3 火灾排烟轴流风机的绝缘等级不应低于F级,其他轴流风机的绝缘等级不应低于H级,轴流风机的防护等级不应低于IP54。
5.5.4 射流风机的纵向布置及设置间距应综合考虑风机效率、事故对策、经济性等因素。
5.5.5 射流风机安装应满足以下要求:
    1 射流风机应设置于建筑限界以外,并与隧道轴线平行,且不得占用疏散通道。
    2 隧道正洞内射流风机应采用堆放式或壁龛式,紧急出口、避难所射流风机宜安装在距离地面2.5m高的墙上或拱部。
    3 射流风机安装应保证风机运转和列车风作用下的安全。
    4 射流风机安装段应设置安全防护网。
    5 防护网和射流风机支架等钢结构应接地。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475