铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范 TB10020-2017
返 回
变小
变大
底 色

5.4 通风计算

5.4.1 隧道通风计算中单通道可采用简算法,多通道可采用网络法,局部流场计算可采用数值模拟法,并符合附录A的规定。
5.4.2 隧道通风系统中的风机功率、风道面积及风速等参数应根据通风计算确定。
5.4.3 隧道内紧急救援站排烟量应取火灾烟气生成量和火灾区域进风量两者中的大值。
5.4.4 紧急救援站防灾通风力应计算自然风压力、沿程阻力、局部阻力、风机压力、火风压等。
5.4.5 紧急出口和避难所通风力应计算自然风压力、沿程阻力、局部阻力、风机压力等。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475