铁路隧道防灾疏散救援工程设计规范 TB10020-2017
5.6 通风机房、风道及通风井
5.6.1 风机房空间应满足轴流风机、电气设备、控制设备和其他辅助机电设备的布置要求,并应考虑设备安装、搬运及维修需要。
5.6.2 洞外风机房位置应根据洞口或通风井周围地形条件合理确定。
5.6.3 风道周壁应平顺,风道折角处宜圆顺连接。
5.6.4 风机房与风道的连接不应漏风。
5.6.5 排烟井设置应考虑对周围环境的影响,并应设置在扩散效果良好的地带。
5.6.6 通风井的设置宜利用辅助坑道。
目录
上节
下节
- 上一节:5.5 设备选型与布置
- 下一节:6 人员疏散设计