无机轻集料砂浆保温系统技术标准 JGJ/T253-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.2 施工准备

6.2.1 基层墙面不得有灰尘、污垢、油渍及残留灰块等。基层表面高凸处应剔平并找平,对蜂窝、麻面、露筋、疏松部分等应按技术文件进行处理。门窗口与墙体交接处应填补密实。

6.2.2 保温工程施工前,外门窗洞口应通过验收,洞口尺寸、位置应符合国家现行相关标准的规定和设计要求,门窗框或辅框应安装完毕。伸出墙面的预埋件、连接件应安装完毕,并应按保温层厚度留出间隙。

6.2.3 脚手架或操作平台施工应符合国家现行相关标准的规定,脚手架或操作平台应验收合格。


条文说明
6.2.1 本条为保证保温工程质量和保温工程正式施工打好基础。基层的处理应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB50210中一般抹灰工程质量要求。
6.2.2 洞口尺寸、位置要符合现行国家标准《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824、《建筑门窗洞口尺寸协调要求》GB/T30591等标准。本条规定了施工作业技术条件,以避免工序颠倒,影响施工质量,并有利于成品保护。
6.2.3 本条不仅是为了考虑外墙保温施工的安全可靠,而且也是为了方便施工,保证施工质量而作出的规定。由于保温系统是多道工序施工成活,所以施工作业架以落地式脚手架为宜。脚手架应符合现行国家标准《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210的相关规定。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475